Zum Inhalt springen

Wandstile in Din_276-Tabelle nach KG311 nach Ausführungsart werden nicht ausgelesen


Kjell

Frage

Geschrieben

Hallo liebes Forum,

ich versuche gerade, mich in das Kostenfeature DIN_276 (BKI) einzuarbeiten.

Nach Verknüpfung der Bauteile mit der Bauteil-ID- Datenbank, funktioniert das Auslesen über die Din_276-Vorgabetabellen weitestgehend reibungslos. Einige Tabellen aber funktionieren nicht. In meinem Beispiel werden bei der  KG311 "tragende AW nach Ausführungsarten" die Wandstile nicht erfasst, obwohl sie in der -ansonsten gleich strukturierten - Tabelle KG 335 tadellos ausgelesen werden.

Nach Durchsicht des University-Beitrags und des whote Papers habe ich es leider alleine nicht geschafft, den Fehler zu finden.

Es wäre toll, wenn mir hier jemand helfen könnte...

VW_DIN_276_KG311_Wandstil.jpg

2 Antworten auf diese Frage

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Es handelte sich offensichtlich um eine "Ungereimtheit" im Servicepack 5 (2024). In den Tabellen der Ausführung fehlte im Suchfilter der Objekttyp "Wand". Im kommenden Update werde der Fehler korrigiert.